Seite 1 von 1
WAPT-Beendigungsfehler
Veröffentlicht: 27. Februar 2025 - 14:31 Uhr
von Mandel
Hallo,
ich habe mehrere Computer, die beim Neustart/Herunterfahren die Fehlermeldung „WAPT-Fehler“ anzeigen:
„none“ ist kein gültiger boolescher Wert. Drücken Sie „OK“, um die Meldung zu ignorieren und riskieren Sie Datenbeschädigung. Drücken Sie „Abbrechen“, um das Programm zu schließen.
Vielen Dank.
Betreff: WAPT-Beendigungsfehler
Veröffentlicht: 27. Februar 2025 - 16:40 Uhr
von Sfonteneau
Können Sie Ihre wapt-get.ini-Datei zur Verfügung stellen?
Es scheint, als würde die Zeichenkette „none“ erkannt.
Betreff: WAPT-Beendigungsfehler
Veröffentlicht: 27. Februar 2025 - 16:44 Uhr
von Mandel
In der Tat...
Code: Alle auswählen
[waptwua]
enabled=True
default_allow=True
install_delay=
download_scheduling=2h
install_at_shutdown=None
install_scheduling=1d
filter=Type='Software'
Tatsächlich existiert das Feld „install_at_shutdown“ im Konfigurationseditor nicht mehr, und das muss der Grund dafür sein, dass es auf „None“ gesetzt ist
Betreff: WAPT-Beendigungsfehler
Veröffentlicht: 3. März 2025 - 09:49 Uhr
von Sfonteneau
Kann nicht None sein, da es sich um einen booleschen Wert handelt
Wie ist dieser Parameter hierher gelangt?
Hinweis: In der neuesten Version von wapt existiert dieser Parameter nicht mehr.
Betreff: WAPT-Beendigungsfehler
Veröffentlicht: 4. März 2025 - 11:05 Uhr
von Mandel
Da das Feld nicht mehr existiert, vermute ich, dass der Paket-Editor es auf „Keine“ setzt, weil es noch in der Konfiguration angezeigt wird.
Ich habe das Feld manuell aus den „Gespeicherten Eigenschaften“ gelöscht, um das Problem zu beheben.