Pagina 2 di 2

Re: Riavvio o spegnimento delle workstation

Pubblicato: 25 agosto 2022 - 10:24
di alain17
dcardon ha scritto: 22 agosto 2022 - 15:42 Sì, è disponibile solo con una licenza enterprise. Se i menu non sono disattivati ​​nella console, si tratta di un errore; dobbiamo averlo trascurato durante l'unione del codice enterprise e community in un unico file binario.
Quindi, dato che uso la versione Enterprise, mi piacerebbe sapere se la mia configurazione è sufficiente (e se si tratta di un bug) o se mi è sfuggito qualcosa. L'unico computer che riesco a riavviare o spegnere è il mio, su cui è in esecuzione la console :rotolo:

Re: [RISOLTO] Riavvio o spegnimento delle workstation

Pubblicato: 25 agosto 2022 - 10:52
di florian777
Quindi ho usato il pacchetto
TIS-WAPT-CONF-POLICY
che ho modificato per adattarlo alle mie esigenze e distribuito sui computer dei miei clienti e svolge perfettamente il suo lavoro.

Server: Windows 2016
WAPT: Società 2.2.1.11957

Re: [RISOLTO] Riavvio o spegnimento delle workstation

Pubblicato: 25 agosto 2022 - 11:01
di alain17
Grazie Florian.

Purtroppo, anche modificando il pacchetto non si è ottenuto l'effetto desiderato. Ho dovuto adattare il codice utilizzando il seguente approccio affinché funzionasse (senza rimuovere i parametri e la sezione "default_global"; i miei pacchetti sono installati, ma il file di configurazione non è aggiornato):

Codice: Seleziona tutto

def install():
    print("Applying WAPT Configuration Policy")

    # Clean existing instructions
    inifile_deleteoption(WAPT.config_filename, 'global', 'allow_remote_reboot')
    inifile_deleteoption(WAPT.config_filename, 'global', 'allow_remote_shutdown')
    inifile_deletesection(WAPT.config_filename, 'default_global')

    # Editing wapt-get.ini of the WAPT Agent
    inifile_writestring(WAPT.config_filename, 'global', 'allow_remote_reboot', 1)
    inifile_writestring(WAPT.config_filename, 'global', 'allow_remote_shutdown', 1)

    print("Reloading WAPT configuration")
    WAPT.reload_config_if_updated()
Ciò che trovo strano è che una sezione "default_global" continua ad apparire nei miei file di configurazione e sembra tornare indietro su se stessa (e non è documentata) per sovrascrivere i miei valori. Eliminandola e riapplicando le impostazioni, il problema si risolve perfettamente.

Server: Ubuntu Linux 20.04.4 LTS
WAPT: Enterprise 2.2.2.12388