Pagina 1 di 2

Controlla i pacchetti vuoti in caso di una nuova installazione tramite WADS

Pubblicato: 5 febbraio 2026 - 13:56
di Esberard
Salve,

abbiamo appena aggiornato alla versione 2.6.1.17654 sul nostro server di produzione e ho notato un bug durante la distribuzione di una macchina tramite WADS e l'installazione dei pacchetti attraverso la sua OU. Diversi pacchetti non vengono visualizzati per i controlli nella scheda Generale.

Anche utilizzando la funzione "Esegui controlli di tutti i pacchetti", questi pacchetti rimangono con uno stato di controllo vuoto (ho testato la cosa più volte, riavviando e aggiornando l'inventario della macchina).

Tuttavia, se selezioniamo manualmente ciascun pacchetto nella scheda Generale con uno stato di controllo vuoto, facciamo clic con il pulsante destro del mouse e scegliamo "Esegui controllo pacchetto" per quel gruppo, i controlli dei pacchetti vengono visualizzati correttamente.

Sembra che i pulsanti "Esegui controlli di tutti i pacchetti" e "Esegui controllo pacchetto" abbiano funzioni diverse e quindi producano risultati diversi.

Nonostante ciò, abbiamo notato che diversi dei nostri pacchetti hanno problemi a inviare automaticamente il loro registro di controllo nella versione 2.6.1.17654.

Grazie per il vostro feedback.

Rémy

Re: Controllo dei pacchetti vuoti nel caso di una nuova installazione tramite WADS

Pubblicato: 5 febbraio 2026 - 14:35
di htouvet
Ciao Rémy,
per confrontare il comportamento nel codice, da quale versione di Wapt hai effettuato l'aggiornamento?

Hubert

Re: Controllo dei pacchetti vuoti nel caso di una nuova installazione tramite WADS

Pubblicato: 5 febbraio 2026 - 15:09
di Esberard
Siamo venuti dal 2.6.1.17576

Re: Controllo dei pacchetti vuoti nel caso di una nuova installazione tramite WADS

Pubblicato: 5 febbraio 2026 - 15:32
di sfontenau
Un'ultima breve domanda:

la macchina era già presente nell'inventario prima dell'installazione?
Si tratta di una nuova installazione?

Re: Controllo dei pacchetti vuoti nel caso di una nuova installazione tramite WADS

Pubblicato: 5 febbraio 2026 - 15:36
di Esberard
Assolutamente no, è una macchina nuova di zecca, appena uscita dalla scatola.

Re: Controllo dei pacchetti vuoti nel caso di una nuova installazione tramite WADS

Pubblicato: 6 febbraio 2026 - 10:36
di Esberard
Ho anche un caso con una macchina che è stata reinstallata ed era già presente
audit-wapt.png
audit-wapt.png (134,85 KB) Visualizzato 7486 volte

Re: Controllo dei pacchetti vuoti nel caso di una nuova installazione tramite WADS

Pubblicato: 6 febbraio 2026 - 11:28
di htouvet
Ciao Rémy,
tra queste due versioni non riesco a capire cosa possa causare questo problema.

Potresti condividere lo script di post-installazione di WADs che stai utilizzando?

Idealmente, dovremmo poterlo esaminare tramite condivisione schermo.

Re: Controllo dei pacchetti vuoti nel caso di una nuova installazione tramite WADS

Pubblicato: 6 febbraio 2026 - 11:32
di Esberard
Dopo aver forzato manualmente l'audit di ogni pacchetto e averli passati a OK, ho reinstallato la macchina e il problema è rimasto lo stesso dopo la nuova installazione:
audit-wapt1.png
audit-wapt1.png (79,02 KB) Visualizzato 7429 volte
Tuttavia, il problema non sembra essere presente nell'ultima versione rilasciata mercoledì sera (2.6.1.17705).

Re: Controllo dei pacchetti vuoti nel caso di una nuova installazione tramite WADS

Pubblicato: 6 febbraio 2026 - 11:36
di Esberard
htouvet ha scritto: 6 febbraio 2026 - 11:28 Ciao Rémy,
tra queste due versioni non vedo cosa potrebbe causare questo problema.

Puoi condividere lo script di post-installazione corrente per i wad?

Idealmente, dovremmo dare un'occhiata con la condivisione dello schermo.
Ecco il nostro script di post-installazione, identico sia nel nostro ambiente di produzione che nell'ambiente di produzione:

ping 127.0.0.1 -n 30
"C:\Programmi (x86)\wapt\wapt-get.exe" ping >> c:\installdir\postscript.log
"c:\installdir\wads.exe" --server-url=https://wapt-xxxxxxxx.fr --send-status="Installazione dei certificati di zona"
"C:\Programmi (x86)\wapt\wapt-get.exe" installa unistra-ixxxxxx >> c:\installdir\postscript.log
"c:\installdir\wads.exe" --server-url=https://wapt-xxxxxxxx.fr --send-status="Scarica aggiornamento software"
"C:\Programmi (x86)\wapt\wapt-get.exe" aggiornamento -F >> c:\installdir\postscript.log
"c:\installdir\wads.exe" --server-url=https://wapt-xxxxxxxx.fr --send-status="Avviato l'aggiornamento di Windows"
"C:\Programmi (x86)\wapt\wapt-get.exe" waptwua-install >> c:\installdir\postscript.log
"C:\installdir\wads.exe" --server-url=https://wapt-xxxxxxx.fr --send-status="Termina le installazioni di Windows Update"
"C:\Programmi (x86)\wapt\wapt-get.exe" aggiornamento -F >> c:\installdir\postscript.log
"c:\installdir\wads.exe" --server-url=https://wapt-xxxxxxxxx.fr --send-status="Installa aggiornamento software"
"C:\Programmi (x86)\wapt\wapt-get.exe" upgrade -S >> c:\installdir\postscript.log
ping 127.0.0.1 -n 15
"C:\installdir\wads.exe" --server-url=https://wapt-xxxxxxxx.fr --send-status="Riavvio per la finalizzazione dell'aggiornamento di Windows"
spegnimento /r

Re: Controllo dei pacchetti vuoti nel caso di una nuova installazione tramite WADS

Pubblicato: 6 febbraio 2026 - 11:37
di Esberard
htouvet ha scritto: 6 febbraio 2026 - 11:28 Ciao Rémy,
tra queste due versioni non vedo cosa potrebbe causare questo problema.

Puoi condividere lo script di post-installazione corrente per i wad?

Idealmente, dovremmo dare un'occhiata con la condivisione dello schermo.
Se necessario, puoi chiamarmi direttamente.