Página 2 de 3
Re: [BUG 2.1 ??] Máquinas vistas como DESCONECTADAS desde la actualización 2.1
Publicado: 25 de octubre de 2021 - 16:41
por Christophe0110
Gracias por tu respuesta, jc35. Espero tus comentarios sobre la versión Nightly.
¡Saludos!
Re: [BUG 2.1 ??] Máquinas vistas como DESCONECTADAS desde la actualización 2.1
Publicado: 26 de octubre de 2021 - 13:42
por jc35
Hola,
después de algunas pruebas, funciona mejor; ya no tengo desconexiones aleatorias, sobre todo justo después de instalar un paquete.
Sin embargo, cuando desconecto el cable de red, sigue apareciendo como desconectado aunque esté conectado por Wi-Fi.
Re: [BUG 2.1 ??] Máquinas vistas como DESCONECTADAS desde la actualización 2.1
Publicado: 26 de octubre de 2021 - 14:47
por Christophe0110
Gracias por tus comentarios!
Sí, en mi opinión, mi problema no se resolverá, ya que esto es lo que sucede en mi caso cuando el usuario abandona su estación de acoplamiento (conectada mediante un cable de red) y, por lo tanto, cambia a Wi-Fi para ir a la sala de reuniones...
Supongo que tendremos que esperar a que se resuelva el problema (aunque ya han pasado dos semanas y está tardando mucho...).
Re: [BUG 2.1 ??] Máquinas vistas como DESCONECTADAS desde la actualización 2.1
Publicado: 26 de octubre de 2021 - 15:18
por jc35
En efecto. Reinicié el servicio y se reconectó, luego volví a conectar el cable de red y se desconectó de nuevo.
Así que no está del todo resuelto.
Sí, está empezando a tardar mucho. Hay una ligera mejoría.
Próximas pruebas en las compilaciones.
Re: [BUG 2.1 ??] Máquinas vistas como DESCONECTADAS desde la actualización 2.1
Publicado: 27 de octubre de 2021 - 09:01
por Christophe0110
Gracias por tu ayuda, jc35.
Esperemos que el equipo de WAPT resuelva este problema pronto...
Mientras tanto, he creado un pequeño archivo por lotes que me permite reiniciar remotamente los servicios de WAPT para cada máquina que muestra "DESCONECTADO"...
Pero es un engorro.
Re: [BUG 2.1 ??] Máquinas vistas como DESCONECTADAS desde la actualización 2.1
Publicado: 28 de octubre de 2021 - 17:25
por jpatrizio
Hola a todos,
tengo una máquina virtual Debian 10 con Wapt 2.1.10550.
Estoy experimentando el mismo problema que ustedes,
es decir, estaciones de trabajo desconectadas.
También tengo otro problema con las unidades organizativas (OU): un valor de error = -1 al intentar editar el paquete para esta OU.
Jean-Philippe.
Re: [BUG 2.1 ??] Máquinas vistas como DESCONECTADAS desde la actualización 2.1
Publicado: 2 de noviembre de 2021 - 10:49 a. m.
por Christophe0110
Veo que hay nuevas versiones nocturnas desde la prueba de jc35.
Personalmente, no tengo ganas de probarlas...
¿Hay algún sitio donde podamos ver los cambios y correcciones incluidos en estas versiones nocturnas?
Por ejemplo, en el registro de cambios de esta versión:
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-changelog.html
¡Gracias!
Re: [BUG 2.1 ??] Máquinas vistas como DESCONECTADAS desde la actualización 2.1
Publicado: 2 de noviembre de 2021 - 11:37 a. m.
por sfonteneau
Hola,
efectivamente queríamos limitar el acceso a la base de datos mediante WebSockets, pero esto está causando problemas.
En general, tenemos un problema con la biblioteca WebSocket que estamos utilizando.
Mientras esperamos un parche (que debería llegar pronto), puede usar el botón "Herramientas -> Restablecer conexiones WebSocket" en la consola. Esto restablecerá la conexión en las máquinas seleccionadas en la cuadrícula,
forzándolas a reconectarse.
Hemos identificado un segundo problema potencial: por defecto, el agente WAPT se reinicia automáticamente cada día (24 horas).
Para ello, utilizamos una tarea programada que ejecuta `net stop waptservice` y `net start waptservice`. Esta tarea se crea automáticamente si el servicio lleva más de 24 horas en funcionamiento. Parece que a veces falla el comando de detención y el comando de inicio no se ejecuta. Por lo tanto, el servicio permanece detenido.
Necesitaríamos determinar si se trata del primer o segundo caso.
- Simon
Re: [BUG 2.1 ??] Máquinas vistas como DESCONECTADAS desde la actualización 2.1
Publicado: 2 de noviembre de 2021 - 11:46 a. m.
por ncaillaud
Hola,
tengo exactamente el mismo problema con aproximadamente un tercio de nuestras máquinas implementadas.
Los registros de errores son casi siempre los mismos:
CRITICAL Error merging
Packages from wapt into db: None: None
CRITICAL Error merging Packages from wapt-host into db: None: None
WARNING Websocket connect params: HTTPSConnectionPool(host='wapt.XXX.fr', port=443): Se superó el número máximo de reintentos con la URL: /get_websocket_auth_token (Causado por NewConnectionError(': No se pudo establecer una nueva conexión: [Errno 11001] getaddrinfo falló'))
WARNING Websocket connect params: No se pudo obtener el token de autenticación: Error en el servidor:
EWaptAuthenticationFailure('UUID de host desconocido XXXXX. Regístrese primero.')
Actualmente estoy en la última versión del agente WAPT, 2.1.
Atentamente,
Re: [BUG 2.1 ??] Máquinas vistas como DESCONECTADAS desde la actualización 2.1
Publicado: 2 de noviembre de 2021 - 14:22
por Christophe0110
sfonteneau escribió: ↑2 de noviembre de 2021 - 11:37 a. m.
Hola,
efectivamente, queríamos limitar el acceso a la base de datos mediante WebSockets, pero esto está causando problemas.
En general, tenemos un problema con la biblioteca WebSocket que estamos utilizando.
Mientras esperamos un parche (que debería llegar pronto), puede usar el botón "Herramientas -> Restablecer conexiones WebSocket" en la consola. Esto restablecerá la conexión en las máquinas seleccionadas en la cuadrícula.
Esto obliga a las máquinas a reconectarse.
Hemos identificado un segundo problema potencial: por defecto, el agente WAPT se reinicia automáticamente cada día (24 horas).
Para ello, utilizamos una tarea programada que ejecuta `net stop waptservice` y `net start waptservice`. Esta tarea programada se crea automáticamente si el servicio ha estado en funcionamiento durante más de 24 horas. Parece que a veces fallan tanto la detención como el inicio. Por lo tanto, el servicio permanece detenido.
Necesitaríamos saber si está experimentando el primer o el segundo escenario.
Simon
Buen día,
Podría estar en ambos casos, pero en mi opinión estoy más en el primer caso porque los puestos en cuestión son en su mayoría portátiles (por lo que no permanecen encendidos durante 24 horas, en teoría).
Pero probaré el botón en la consola; me ayudará mientras espero una solución...
Cristóbal.